Окончательный вывод о наличии и числе замкнутых витков следует делать на основании результатов снятия характеристики КЗ и сравнения ее с данными завода-изготовителя. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение. [newline]Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, опн 35 полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0, опн 10 ухл1 5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.

Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. В отличии от предыдущих устройств борьбы с коммутационными перенапряжениями, эти средства защиты высоковольтного оборудования имеют несколько колонок, модулей или блоков, объединяемых в одну систему. Данный вид ОПН характеризуется большей надежностью по отношению к защищаемым объектам, опн 110 так как способен реагировать и на одиночные, и на дифференциальные перенапряжения. К недостаткам полимерных ОПН относится способность к накоплению пыли и прочих засорителей на поверхности диэлектрика, которые со временем приводят к повышению пропускной способности, увеличению тока утечки и пробою изоляции. Также полимеры боятся солнечной радиации и температурных колебаний в окружающей среде.

Все ограничители перенапряжения, предлагаемые компанией Вольт-Сервис, укомплектованы качественными и надежными варисторами и в полной мере отвечают всем достаточно жестким техническим нормам.

То есть если одно распределительное устройство в доме – используем защитные устройства класса как B, так и C (есть сразу 2 в 1 защитные устройства B + C). Они могут сработать несколько раз, многократно автоматически переводя импульсный разряд на заземляющую шину. Ограничитель перенапряжения может постепенно утрачивать первоначальные заводские характеристики, снижая свою эффективность до окончательного выхода из строя из-за величины перенапряжения и особенностей протекания тока. Для предотвращения полной поломки устройств, в процессе эксплуатации их периодически подвергают проверкам.

Внутри корпуса ОПН расположены варисторы, а на его торцах - контактные элементы в виде металлических фланцев. Изменение номинального тока может привести к серьёзным аварийным ситуациям. В таких случаях используются ограничители перенапряжений ОПНП. Конструктивно ограничитель перенапряжения ОПНп (ОПН) представляет собой высоконелинейное сопротивление (варистор), заключенный в высокопрочный герметизированный корпус.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
14,579
어제
13,178
최대
14,579
전체
1,698,583
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.